CEE stikkontakter i TN nett

Startet av limvingen, onsdag 27. mars 2019, klokken 11:57

« forrige - neste »

limvingen

Har forstått det slik at ved 3 fase i TN nett skal man bruke rød type industri stikkontakter og plugger. Men hva med 1 fase TN (L1+N) industrikonatkter, bruker man da type blå kontakt?

Trekkoppbil


tolapet

Blå er for 230 VAC, både en-fase og tre-fase
Røde er for 380-400VAC, både en-fase og tre-fase


limvingen

Sitat fra: Trekkoppbil på onsdag 27. mars 2019, klokken 12:41
Ja. Enfasekontakter er blå.
Så 1 fase kontakter vil alltid være blå, uansett om det er TN eller IT nett?

Orbit

Ja, men alle blå industrikontakter er ikke én-fase. Tre-fase IT er også blå, men har annen posisjonering av pinner så det er ingen fare for å koble feil.
2016 BMW i3 94Ah
2019 Audi e-tron 55

tolapet

230 Volt's kontakter er alltid blå, uansett antall faser
400 Volt's kontakter er alltid røde, uansett antall faser
Dette for at en ikke skal kunne bruke 230Volts utstyr på 400Volt, og viseversa.

limvingen

Sitat fra: tolapet på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:26

400 Volt's kontakter er alltid røde, uansett antall faser

Man får vel ikke 400v med mindre det er 3 faser?

jkirkebo

Sitat fra: limvingen på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:41
Sitat fra: tolapet på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:26

400 Volt's kontakter er alltid røde, uansett antall faser

Man får vel ikke 400v med mindre det er 3 faser?

Du kan fint ha 1-fase 400V med to faseledere og ingen N. Panelovner i Sverige er normalt koblet på 400V 1-fase.
Tesla Model Y LR 2024 (gul)

tolapet

Uansett, RØDT er for 400volt, og BLÅTT er for 230volt, det er mitt poeng her
Faseantall har ikke noen sammenheng med fargen

Wibla

Sitat fra: jkirkebo på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:45
Sitat fra: limvingen på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:41
Sitat fra: tolapet på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:26

400 Volt's kontakter er alltid røde, uansett antall faser

Man får vel ikke 400v med mindre det er 3 faser?

Du kan fint ha 1-fase 400V med to faseledere og ingen N. Panelovner i Sverige er normalt koblet på 400V 1-fase.
Tiltak for å redusere strøm/krav til tverrsnitt?
2018 Tesla Model S 75D

Trekkoppbil

Sitat fra: jkirkebo på onsdag 27. mars 2019, klokken 20:45
Du kan fint ha 1-fase 400V med to faseledere og ingen N. Panelovner i Sverige er normalt koblet på 400V 1-fase.
Interresant. Men går panelovnene på enfasestikk?
Og finnes det enfasestikk for 400V?

Oddaa

Sitat fra: Trekkoppbil på lørdag 22. juni 2019, klokken 08:15
Interresant. Men går panelovnene på enfasestikk?
Og finnes det enfasestikk for 400V?
Fast tilkobling tenker jeg.



Sent from my iPhone using Tapatalk
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8

Bestilt 2025 EX30 Twin Performance
Kansellert bestilling 2025 EX90

jkirkebo

Sitat fra: Oddaa på lørdag 22. juni 2019, klokken 11:48
Sitat fra: Trekkoppbil på lørdag 22. juni 2019, klokken 08:15
Interresant. Men går panelovnene på enfasestikk?
Og finnes det enfasestikk for 400V?
Fast tilkobling tenker jeg.

Det stemmer, de kobles fast til kursen. Det er ganske vanlig i Norge også.
Tesla Model Y LR 2024 (gul)