Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap
Hovedmeny

3-fas lading: Feilsøking - LØST

Startet av Husstein, mandag 01. februar 2021, klokken 15:51

« forrige - neste »

Husstein

Hei.
Dette vet eg at finnes en haug av emner om, men i den jungelen ble eg ikke klokere desverre.
Har nylig fått installert en Easee lader på 230v 3-fas anlegg, hvor elektriker bekreftet at alt var dimensjonert og klargjort for 3-fas lading når bilen plugges i. Sikring for Easee i innvendig skap er på 32A 3-fas.

Når eg i dag plugget i får eg bare trekke maks 7,8 kW. Nå er det i seg selv nok, men ønsker jo gjerne å ha nytte av 11kW lading nattestid som også mange andre tenker eg.

Er det noen som vet om det er en innlysende innstilling e.l. i apper/bilen som kan muliggjøre 3-fas lading, eller kanskje er det bare å ringe elektrikeren?

Edit: Kan det være at den blå Siemens kabelen som følger med bilen ikke er beregnet for 3-fas lading?

jlan

#1
Easee app, hvit side:  Power options -> Phase mode
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

Husstein

Sitat fra: jlan på mandag 01. februar 2021, klokken 17:04
Easee app, hvit side:  Power options -> Phase mode

Takker! Det var løsningen :)

Hadde rett og slett ikke Easee appen. Satt også faseinstillingene til Auto og da gikk det med en gang.

jlan

Bra, bare hyggelig. Jeg tror det også kan settes fra lokal meny på stasjonens AP, men det er nå uansett greit å ha appen. Du la kanskje merke til at strømmer og spenninger vises ved å klikke på bildet av boksen.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

© 2025, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA