Takk for innspill her!
På punktet hvor ledingene går fra hus til garasje er det litt i overkant av en meter mellom grunnmur hus og grunnmur garasje. Det er støpt dekke over rørene og de går ikke rett inn i garasjen, men følger grunnmuren på garasjen i drensgrøft (litt opp på veggen, også under støpt dekke) før de går igjennom vegg i kjelleren på garasjen og inn i fordelingsskapet. Anlegget ble koblet for ca. 6 år siden.
Jeg fikk beskjed om at det ikke var greit å legge PN, som også var mitt forslag da jeg skjønte at jeg hadde dummet meg ut. Kablene har hvit kappe som er rimelig fleksibel (jeg kjenner ikke betegnelser) og den er såpass tykk at det var veldig trangt å trekke. Jeg la fire rør, men ett var det ikke mulig å trekke i, så jeg har tre kabler med 2,5kvmm 3+1 leder hver som alle er koblet parallellt i begge ender. Jeg var med på å trekke dette selv, siden elektrikkerfirmaet da ikke trengte en hjelpemann. Det ble brukt liberale mengder silikonspray og det var såvidt vi klarte å trekke dette helt frem. Sikkert min feil det også, for det var nok for krappe svinger på rørene. Hadde jeg bygd garasje igjen ville jeg valgt et 50mm rødt K-rør, så hadde det ikke vært noen problemer i det hele tatt.
Det er nå slik at jeg ikke tør å røre kablene som ligger i rørene, for det er ganske trolig at jeg får problemer med å få dem ut. Valget står mellom å oppgradere til en sikring på 3x32A dersom kapasiteten på eksisterende kabler tåler det eller beholde 3x25A. Med dagens sikring tror jeg 20A er maks av hva jeg kan belaste TWC, og det er tross alt ikke så mye mer enn 1-fas 16A med rødt adapter som er en mye billigere løsning.
Det skal også nevnes at inntaket på huset kun er på 3x63A og at jeg også har en utleieseksjon i huset som belaster samme inntak. Noe særlig mer enn 32A kan jeg derfor ikke koste på meg å bruke i garasjen, selv om det hadde vært fint. Har bla. Multispot sveiseapparat som trekker 63A på full belastning, så behovet er der :-)
Er det riktig å beregne at jeg har 7,5kvmm tversnitt på kabelen? I så fall bør elektrikeren kunne montere en 3x32A sikring og det vil være verd investeringen å sette opp en TWC med 3x25A sikring (og b-vern).
Hilsen Marius
På punktet hvor ledingene går fra hus til garasje er det litt i overkant av en meter mellom grunnmur hus og grunnmur garasje. Det er støpt dekke over rørene og de går ikke rett inn i garasjen, men følger grunnmuren på garasjen i drensgrøft (litt opp på veggen, også under støpt dekke) før de går igjennom vegg i kjelleren på garasjen og inn i fordelingsskapet. Anlegget ble koblet for ca. 6 år siden.
Jeg fikk beskjed om at det ikke var greit å legge PN, som også var mitt forslag da jeg skjønte at jeg hadde dummet meg ut. Kablene har hvit kappe som er rimelig fleksibel (jeg kjenner ikke betegnelser) og den er såpass tykk at det var veldig trangt å trekke. Jeg la fire rør, men ett var det ikke mulig å trekke i, så jeg har tre kabler med 2,5kvmm 3+1 leder hver som alle er koblet parallellt i begge ender. Jeg var med på å trekke dette selv, siden elektrikkerfirmaet da ikke trengte en hjelpemann. Det ble brukt liberale mengder silikonspray og det var såvidt vi klarte å trekke dette helt frem. Sikkert min feil det også, for det var nok for krappe svinger på rørene. Hadde jeg bygd garasje igjen ville jeg valgt et 50mm rødt K-rør, så hadde det ikke vært noen problemer i det hele tatt.
Det er nå slik at jeg ikke tør å røre kablene som ligger i rørene, for det er ganske trolig at jeg får problemer med å få dem ut. Valget står mellom å oppgradere til en sikring på 3x32A dersom kapasiteten på eksisterende kabler tåler det eller beholde 3x25A. Med dagens sikring tror jeg 20A er maks av hva jeg kan belaste TWC, og det er tross alt ikke så mye mer enn 1-fas 16A med rødt adapter som er en mye billigere løsning.
Det skal også nevnes at inntaket på huset kun er på 3x63A og at jeg også har en utleieseksjon i huset som belaster samme inntak. Noe særlig mer enn 32A kan jeg derfor ikke koste på meg å bruke i garasjen, selv om det hadde vært fint. Har bla. Multispot sveiseapparat som trekker 63A på full belastning, så behovet er der :-)
Er det riktig å beregne at jeg har 7,5kvmm tversnitt på kabelen? I så fall bør elektrikeren kunne montere en 3x32A sikring og det vil være verd investeringen å sette opp en TWC med 3x25A sikring (og b-vern).
Hilsen Marius