#1
Alternativ energi / Sv: Solceller på biltaket
mandag 06. mars 2017, klokken 15:26
Jeg og tenker at alle monner drar. Ikke stort, men litt. Taket er jo der uansett og det er ikke en altfor stor utgift. Sammen med bedre airodynamikk, smalere dekk, mindre sidespeil, diffusor etc. Allt hjelper litt.
Er man på hytta uten strøm i 2 uker kan det til og med hende at det monner litt ;)
#2
Bare for å avslutte denne tråden så trenger man IKKE grid guard code for å skru av PE/ground monitoring. Dette må man gjøre for at Sunny boy 3000/4000/5000TL skal fungere på IT nett.

Selve deaktiveringen gjøres enkelt via sunny explorer. Det kreves ikke annet passord enn standard passordet for å logge seg inn på inverteren som er 1111.
#3
Alternativ energi / Sv: Solcelleanlegg
torsdag 02. mars 2017, klokken 16:24
Hvis man har fått støtte av Enova en gang, kan man få støtte en gamg til senere hvis man ønsker å utvide anlegget?
#4
Alternativ energi / Sv: Sma grid guard code til sunny boy 5000tl-21
onsdag 22. februar 2017, klokken 20:23
Sitat fra: Tananger på onsdag 22. februar 2017, klokken 12:24
Hei
Holder på med samme problemstilling, og skal til å søke om GridGuard kode fra SMA for 2 stk 5000tl-21.

Har du fått kode?

Send meg PM, så kan vi diskutere litt rundt dette.


Jeg fikk tilslutt, etter å sende mail frem og tilbake i 2 uker, vite at jeg ikke trengte Grid Guard code for å deaktivere Grounding Conductor Monitoring. Jeg har riktig nok ikke forsøkt å koble inverteren til ennå.

Jeg søkte derfor ikke etter denne koden. Selv om det hadde vært veldig kjekt å ha.
#5
Alternativ energi / Sv: Sma grid guard code til sunny boy 5000tl-21
onsdag 08. februar 2017, klokken 15:05
Jeg har ikke inverteren koblet til så jeg vet ikke helt hva som vil komme opp. Tenkte jeg skulle ha alt klart på forhånd til elektrikeren kommer. Dumt å koble den opp så fungerer den ikke.

#6
Alternativ energi / Sv: Sma grid guard code til sunny boy 5000tl-21
onsdag 08. februar 2017, klokken 14:48
Det er for å endre 1 innstilling i systemet slik at inverteren vil fungere på IT nett:

Deactivating Grounding Conductor Monitoring
If the inverter is to be installed in an IT network or another grid configuration in which deactivation
of the grounding conductor monitoring is required, deactivate the grounding conductor monitoring
as follows.
The basic procedure for changing operating parameters is explained in another section (see
Section 8.4 "Changing Operating Parameters", page 39).
Procedure:
• Set the parameter PE connection monitoring or PEOpnMon to Off

Changing Operating Parameters
This section describes the basic procedure for changing operating parameters. Always change
operating parameters as described in this section. Some parameters that have sensitive functions
can only be viewed and changed by qualified persons (for further information on changing
parameters, refer to the manual of the communication product).
The operating parameters of the inverter are set to certain values by default. To optimize inverter
operation, you can change the operating parameters using a communication product.
Requirements:
☐ Depending on the type of communication, a computer with BLUETOOTH or Ethernet interface
must be available
☐ A communication product corresponding to the type of communication used must be
available.
☐ The inverter must be registered in the communication product.
☐ The changes to the grid-relevant parameters must be approved by the responsible grid
operator.
☐ When changing grid-relevant parameters, the SMA Grid Guard code must be available (see
"Application for SMA Grid Guard Code" at www.SMA-Solar.com).
Procedure:
1. Call up the user interface of the communication product or software and log in as Installer or
User.
2. If required, enter the SMA Grid Guard code.
3. Select and set the required parameter.
4. Save settings.

Sitat fra: Elmo på onsdag 08. februar 2017, klokken 13:38
OK. Da jeg skulle ha PUK kode fordi de aldri gav meg PIN koden så måtte jeg oppgi serienummer.
Men det er kanskje en annen type login/tilgang du er ute etter.
#7
Alternativ energi / Sv: Sma grid guard code til sunny boy 5000tl-21
onsdag 08. februar 2017, klokken 13:08
På søknadsskjema til sma for denne grid guard code'en er det ikke noe om serienummer på enheten, eller hvaslags enhetndet gjelder, så tror det er en mer universiell kode. Pin koden kan man vel sette/endre selv.
Sitat fra: Elmo på onsdag 08. februar 2017, klokken 12:53
PIN/PUK er vel spesifikk pr. inverter ??   Jeg har iallefall to ulike på mine to.
#8
Alternativ energi / Sma grid guard code til sunny boy 5000tl-21
onsdag 08. februar 2017, klokken 11:23
Har kjøpt en sunny boy 5000tl-21 til solcelle anlegg, men må deaktivere en instilling for at inverteren skal fungere på IT nett. Dette i følge instruksjonsmanualen. Noen som har det. SMA bruker 3 uker på å skaffe den pluss de skal ha 59EUR!?

Pm???

Manalen: https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://files.sma.de/dl/5679/SB5000TL-12-SE2006.pdf&ved=0ahUKEwiLysKJpIDSAhVHb5oKHcNoC-cQFggaMAA&usg=AFQjCNGJsX8gf-ZG2DmGfPp_9oz8ZxN-IQ&sig2=OCGrIK1TnecfKLxa2dJOew

#9
Alternativ energi / Sv: Ac reversert polaritet på solcelleanlegget
tirsdag 24. januar 2017, klokken 12:23
Kanskje jeg må skaffe en annen inverter da. Takk for all hjelp.
#10
Alternativ energi / Sv: Ac reversert polaritet på solcelleanlegget
mandag 23. januar 2017, klokken 22:24
Sitat fra: zyp på mandag 23. januar 2017, klokken 21:54
Per side 34 i Operating Instructions:
SitatMake sure that the grid neutral conductor is grounded. For IT networks (isolated networks without grounding), this is not the case, and operation of the inverter is not possible.

Flott. Tusen takk. Da er det ikke polariteten som er problemet, men mest sannsynlig noe med jordingen.

Edit: eller?? Vil den ikke fungere på IT nett? Fordi den gjør jo det? Men ikke på alle kursene.
#11
Alternativ energi / Sv: Ac reversert polaritet på solcelleanlegget
mandag 23. januar 2017, klokken 20:01
Nå har jeg målt:
L1 130v, L2 140v, L3 130V

Koblet ut hovedsikringene for å sjekke om det var huset vårt denlille feilen på L2 var i, men måler likt. Kan dette være nok til at inverteren merker det som feil?

Jeg fikk ikke testet inverteren i dag fordi solen er gått ned til jeg kommer fra jobb :/
#12
Alternativ energi / Sv: Ac reversert polaritet på solcelleanlegget
mandag 23. januar 2017, klokken 16:22
Takker for svar. Er snodig hvis den ikke skal fungere på vanlig 230v nett da den fungere på en av kursene, men ikke på andre. Jeg heller litt i mot at det kanvære noe galt med jord. Skal hjem å måle mot jord.

Takker for alle svarene :)
#13
Alternativ energi / Sv: Ac reversert polaritet på solcelleanlegget
mandag 23. januar 2017, klokken 06:54
Det er 230v anlegg, ikke 400. Så N er ikke null-leder. Det er jordfeilbrytere på alle sikringer.

Helt uforståligt for meg. Det skal ikke være noe galt med anlegget.
#14
Alternativ energi / Ac reversert polaritet på solcelleanlegget
søndag 22. januar 2017, klokken 21:13
Jeg holder på å få montert solcelleanlegg. Elektrikker har vært å montert alt forrige uke. Koblet til solcellene og startet annlegget, men fikk feilmelding om reversert ac polaritet. (noe som jeg ikke forstår da polariteten på ac er noe helt annet enn på dc). Trodde først inverteren (fronius 3.6) var defekt. Men har en til som viste samme feil. Forsøkte så å koble opp på en annen kurs som jeg allerede har et fungerende anlegg på. Da fungerer det helt fint. 

Er det noen som har opplevd dette?. Elektikkeren var usikker. Skulle få tilbakemelding på mandag.

Error 463 på froniusen.
Har noen en forklaring?