#1
Model S / Sv: 3-fase transformatorer 230v-400v
torsdag 25. september 2014, klokken 15:31
En autotransformator må aldri benyttes for transformering fra 230 til 400V.
For det første betyr det fare for liv og helse i og med at evnt. jordfeil blir transformert opp til 400V. For det andre er det ingen koblingsgruppe ( delta , stjerne...)på en autotransformator og det er derfor heller ikke mulig å endre nettype fra f.eks. IT til TN. Man vil da operere med ett 400V IT- nett...Det må altså benyttes en skilletransformator, fortrinnsvis med dYN kobling.