Sitat fra: gr på mandag 16. oktober 2017, klokken 10:38Sitat fra: kzh på mandag 16. oktober 2017, klokken 09:14Da er den i så fall å anse som mode 2 lading, og det er ikke lov med integrert type B jordfeilbryter og det er ikke lov med flere uttak på samme kurs (altså ikke lastdeling mellom flere stasjoner). Gjelder dette alle ladestasjoner?
Hei, ser at min Ratio Homebox har dette i manualen:
"Since this Charging Unit uses Circuits that reference to ground, no Megging must be done after connecting to Power."
Mulig det beste hadde vært å montere den med kontakt...
Kan virke som dette gjelder flere typer, med kontakt blir den nok mode 2 og må vel sikres med 16A? Ratio boxen har heller ikke type B jordfeilbryter innebygget, det står i sikringsskapet.